Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è 02/02/2025, 7:21




Rispondi all’argomento  [ 14 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
Problema temperatura incubatrice 
Autore Messaggio

Iscritto il: 24/05/2011, 14:12
Messaggi: 60
Rispondi citando
Salve a tutti ho un incubatrice real 24 nn ho mai avuto soddisfazioni da questa incubatrice nn sono mai nati più di 2 pulcini incuriosito da un termometro di precisione con sonda l ho acquistato e ho messo la sonda a livello delle uova se imposto l incubatrice a 37,7 la sonda interna mi misura 38 ,4 e anche di più quindi ho dovuto abbassare a 36,6 per arrivare a una temperatura interna precisa di 37,7!! Che devo fare cambia fare incubatrice o va bene come ho fatto l umidità intorno al 55 per cento!!! Grazie dei consigli alessio


01/04/2015, 1:26
Profilo
Avatar utente

Iscritto il: 21/07/2014, 21:46
Messaggi: 490
Località: Provincia di Varese
Rispondi citando
Ciao, di che termometro si tratta, che accuratezza ha?
Dove lo hai posizionato rispetto alla termocoppia?


01/04/2015, 8:29
Profilo

Iscritto il: 24/05/2011, 14:12
Messaggi: 60
Rispondi citando
L ho posizionata la sonda proprio dove sono le uova ha un margine di errore di 0,2


01/04/2015, 9:05
Profilo
Avatar utente

Iscritto il: 21/07/2014, 21:46
Messaggi: 490
Località: Provincia di Varese
Rispondi citando
E la termocoppia dove si trova?


01/04/2015, 9:56
Profilo

Iscritto il: 24/05/2011, 14:12
Messaggi: 60
Rispondi citando
Nn lo so è una real 24 sotto il coperchio c è tutto fatto sta che a livello delle uova per stare a una temperatura di 37,7 devo impostare l incubatrice a 36,9 se imposto l incubatrice a 37,7 la temperatura alle uova schizza a a 38,3/38,4


01/04/2015, 11:15
Profilo
Avatar utente

Iscritto il: 21/07/2014, 21:46
Messaggi: 490
Località: Provincia di Varese
Rispondi citando
Allora, se vedi che con questo sistema (Abbassare la temperatura) le uova si schiudono, potresti continuare, tanto ormai sai la temperatura a cui va impostata. se L'incubatrice è ancora in garanzia, ti conviene riportarla dal venditore, in quanto potrebbe essere difettosa già dalla fabbrica.

Per risolvere il problema, devi individuare prima cosa lo causa, nel tuo caso potrebbe essere il gruppo che rileva la temperatura, la tua incubatrice monta u a termo coppia con precisione di 0,1 gradi, che è sostanzia,mente il filo, che capta il calore e dà le informazioni al termostato. Il problema è che quest'ultimo riceve informazioni sbagliate, quando la temperatura va bene, lui la legge troppo bassa, e si comporta di conseguenza....alzando la temperatura.

Quindi, devi feriti care il corretto funzionamento della termo coppia. Per il resto, le ventole funzionano?


01/04/2015, 11:44
Profilo

Iscritto il: 05/07/2014, 21:38
Messaggi: 314
Località: Castelletto Ticino (NO)
Rispondi citando
ilcampagnolo ha scritto:
Allora, se vedi che con questo sistema (Abbassare la temperatura) le uova si schiudono, potresti continuare, tanto ormai sai la feriti care il corretto funzionamento della termo coppia.


La termocoppia di suo è un componente rudimentale e infallibile: lei la temperatura la rileva perfetta sempre. Il problema è che l'oggetto che la legge deve essere piuttosto "intelligente" a livello di software, e le giunzioni devono essere fatte con criterio. Il che spesso non avviene.
Con questo voglio dire che il problema risiede nel controller, non nella termocoppia. Casomai ad alessiop (o al suo rivenditore) venisse in mente di sostituire la termocoppia, che Borotto fornisce come ricambio. Bisogna sostituire proprio la scheda elettronica.
Oppure "compensare" manualmente la temperatura.


01/04/2015, 12:11
Profilo

Iscritto il: 07/06/2012, 20:53
Messaggi: 266
Località: Abruzzo (costa dei trabocchi)
Formazione: perito meccanico
Rispondi citando
personalmente non mi fido dei termometri digitali low-cost hanno una scarsa affidabilita' (basta averne 2 uguali x rendersi conto), io uso un termometro paterson per fotografia colore (escursione15-65°C) con doppia scala °C e °F ne ho tre e messi a confronto misura identica, sono a 1/4 di °F, li metto tra le uova ma con il bulbo che non tocca da nessuna parte ossia in aria,
x cio' che riguarda la r24 e tutta la serie real il sensore e' messo tra la ventola e la resistenza e cio' e' un punto critico in quanto e' solo calcolato la temperatura a cui arriveranno le uova (gallina) se metti oche vedi che sara' diversa anche se il diplay indichera' sempre quella che imposti, poi risente della temperatura esterna


01/04/2015, 12:53
Profilo

Iscritto il: 24/05/2011, 14:12
Messaggi: 60
Rispondi citando
Nn so se è un termometro ole cost l ho pagato 30 € con sonda range 25/45 credo sia buono è un termometro proprio per incubatrice


01/04/2015, 13:11
Profilo
Avatar utente

Iscritto il: 21/07/2014, 21:46
Messaggi: 490
Località: Provincia di Varese
Rispondi citando
Come ti ha detto domequone, la sonda è in un punto non proprio bello, e rileva la temperatura sbagliata, oltretutto, il calore va in alto, e quindi la sonda capta maggiormente i, calore.


01/04/2015, 17:46
Profilo
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Rispondi all’argomento   [ 14 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Bing [Bot] e 50 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
cron
POWERED_BY
Designed by ST Software.