Dunque proviamo
Mi sono scaricato il manuale
http://www.emimikos.gr/shop/Documents/M ... Q-TH40.pdfA pagina 8 ci sono i collegamenti
Terminale 1 NO
Terminale 2 NC
Terminale 3 COM
"NO" sta per normalmente aperto ergo è un contatto che chiude a comando del termostato, il suddetto và inteso come una sorta di interruttore automatico
Il 3 è il comune
Tutto questo significa che se vuoi accendere una lampadina, o qualsiasi altro apparecchio, colleghi 1 e 3
Vice versa se vuoi dare il comando di spegnere usi 2 e 3, mi spiego, mettiamo in questo caso che hai una lampadina sempre accesa e vuoi spegnerla a 10 gradi la colleghi in modo che 2 e 3 apra i contatto al raggiungimento della temperatura togliendo corrente, al contrario se vuoi che un'altra utenza normalmente dis'attivata scatti a 10 gradi colleghi 1 e 2....
Per contro non mi chiedere come si programma che gia odio di mio studiarmi il telefonino

hihihihi
spero di essere stato mezzo chiaro