Buongiorno a tutti, sono un ingegnere e dovrei progettare un fienile per un'azienda agricola. Il titolare mi dice che andrà a posarvi le sue balle di fieno (rettangolari) di dimensioni 70ax90bx40h cm circa. Il fienile ha un'altezza minima di 180 cm e una massima di 330 cm circa, per cui se considero un'altezza media del fienile di 250 cm su cui sia distribuito omogeneamente il fieno dovrei avere il mio carico sul solaio in legno. Il titolare mi dice inoltre che ogni balla di fieno pesa circa 18 kg. Su un metro quadrato avremmo circa 15 balle delle dimensioni indicate e quindi se considerassi un carico di 300 kg/mq dovrei stare tranquillo. Mi confermate questo peso? Aggiungo che il titolare fa anche l'apicoltore, per cui immagino che in futuro possa anche posare gli alveari sul fienile, che carico pensate possano avere? Vi ringrazio molto, sui nostri manuali non ci sono queste indicazioni e sicuramente da parte vostra sono molto affidabili.
Grazie, nel frattempo ho fatto alcune valutazioni sul peso del fieno e l'altezza raggiunta (altezza massima di circa 3 m e altezza minima circa 1.5 m). Contavo di considerare 500-550 kg/mq (oltre ovviamente al peso proprio del solaio). Grazie ancora e buona serata.
se fossero rotoballe dovresti calcolare almeno 6q.li al metro , x me se lo progetti con le predalle x uno spessore di 20cm , fai prima sia come calcolo, che come posizionamento , gettata ecc
Ciao Ing...... . Vai tranquillo che se progetti un solaio a 500 Kg/Mq oltre il peso proprio, ne porta tranquillamente anche 750/800 kg/Mq prima che si inizi ad avere qualche problemino........
Tranquillo, a volte nei miei cantieri si fanno solai a 800 Kg/mq, poi ci fanno fare le prove di carico, fino a 1600 kg/mq per 24 ore e, il solaio registra in mezzeria un abbassamento "temporaneo) di 1 millimetro. Questo ovviamente nei solai prefabbricati ma nei solai in legno più o meno siamo su queste tolleranze....
cinemo ha scritto:Dovremmo farlo in legno. Le rotoballe non penso riesca a metterle considerando che caricherebbe dal lato alto 150 cm. Ha già un altro fienile
potrebbe un domani caricarci delle balle grosse quadre che pesano di più o anche della legna... non si sa mai... poi considera che il carico potrebbe essere anche non distribuito... magari carica solo da una parte
io non starei sotto i 5q/mq e farei un solaio collaborante sotto legno e sopra cemento da ripartire bene il carico e diminuire flessione e taglio