Buongiorno a tutti.
Sono un nuovo iscritto a faccio a tutti un caloroso saluto.
Avrei una questione da sottoporre, alla quale non riesco a dare una risposta.
Il quesito è il seguente:
è possibile posare una serra agricola (struttura amovibile, semplice, fatta con tondini di ferro e nylon di copertura, senza fondazioni di alcun tipo) all'interno della fascia di rispetto del metanodotto?
Nel caso specifico è di 14,5 m misurati dall'asse della condotta interrata.
Il terreno in questione è attualmente coltivato.
Il conduttore vorrebbe mettere alcune serre temporanee con le caratteristiche sopra indicate.
Sapere gentilmente darmi qualche indicazione in merito?
Vi ringrazio anticipatamente.


25/05/2015, 19:49
Profilo
Sez. Supporto Didattico
Sez. Supporto Didattico
Avatar utente

Iscritto il: 13/03/2008, 19:23
Messaggi: 68819
Località: Pinzolo (TN) - Firenze
Formazione: Laurea in Scienze agrarie
Rispondi citando
Hai modo di vedere i dettagli della servitù?

_________________
Segui Agraria.org anche su Facebook Immagine e Twitter Immagine!

Sei già iscritto all' Associazione di Agraria.org? ;)


25/05/2015, 21:48
Profilo WWW

Iscritto il: 04/03/2015, 13:56
Messaggi: 1081
Località: Palmi (RC)
Formazione: Geometra
Rispondi citando
Buongiorno Fabrizio,
lungo i tracciati dei gasdotti sono previste le fasce di rispetto cioè zone utilizzabili per usi non permanenti. Per non permanenti, s’intendono usi tali da consentire l'utilizzo del suolo senza la necessità di allestire strutture fisse o simili.
Non si può realizzare niente che includa la sosta di persone od oggetti nella fascia di rispetto.
E' possibile realizzare solo infrastrutture, mettendo in sicurezza il tratto di condotta interessata.
Ogni Comune interessato dall’attraversamento, deve riportare i metanodotti nei propri strumenti urbanistici.
Ci sono due vincoli il primo riguarda la protezione del metanodotto il secondo riguarda la prevenzione di danni causati da incendi ed esplosioni.
Riguardo il primo vincolo è di solito vietato costruire qualsiasi edificio nell’area entro i 12 metri (per lato) intorno al metanodotto esistente per evitare di causare danni all’impianto e varia a seconda del PRG.
Il secondo è regolato dal Dm 24 novembre 1984 e le fasce di rispetto sono variabili a seconda della pressione d’esercizio del Metanodotto e vietano qualunque costruzione che presenti la possibilità di un assembramento di persone.
In merito la giurisprudenza è una specie di zona d'ombra aperta alla libera interpretazione!
In teoria le fasce di rispetto non possono essere utilizzate in alcun modo.
In pratica, è uso nei comuni indicare le fasce di rispetto come zone utilizzabili per usi non permanenti.
Per concludere, secondo me, l’unica cosa da fare è recarti presso l’Ufficio tecnico del Comune interessato e vedere cosa prevede in merito lo strumento urbanistico in atto, così ti puoi regolare, se possibile, come impostare la richiesta di eventuale permesso.
Ciao, Gianni


26/05/2015, 8:31
Profilo

Iscritto il: 25/05/2015, 19:40
Messaggi: 2
Rispondi citando
Buongiorno Gianni.
Ti ringrazio per la tua tempestiva e puntuale risposta.
Mi recherò quanto prima all'ufficio tecnico comunale per consultare le disposizioni di PRGC e parlate con il tecnico.
Cordialità.
Fabrizio


26/05/2015, 16:01
Profilo
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Rispondi all’argomento   [ 4 messaggi ] 

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
POWERED_BY
Designed by ST Software.

Traduzione Italiana phpBB.it
phpBB SEO

Informativa Privacy