13/11/2015, 14:38
sapete dirmi a che altezza devono essere interrati i tubi dell'acqua delle municipalizzate ( qui da me è HERA )?
la settimana scorsa un loro tubo si è rotto ed ha allagato 2/3 ha di campo impedendoci la semina imminente, loro dicono che è stato un trattore con un attrezzo ma io mi chiedo se non ci sia un'altezza regolamentare ( mi dicono un metro e venti ) quel tubo sarà stato sotto 30 cm........!!!
13/11/2015, 17:56
Salve Aspera,
di seguito allego le specifiche per la posa delle condotte idriche di HERA S.p.A,
http://www.gruppohera.it/binary/hr_prog ... 083579.pdfnon è ammessa la profondità di 30 cm, a quella quota va posato il nastro segnalatore.
comunque nel progetto ed eventualmente nella concessione che devono essere approvati e depositati al comune, sono perfettamente indicate le quote di posa della condotta. Sono documenti visionabili presso l'ufficio tecnco.
Saluti, Gianni
15/11/2015, 10:36
Il collega che ha risposto precedentemente, ha ragione.
La posa in opera del tubo, invero, determina un servitù di passaggio ai sensi del codice civile ai sensi degli artt. 1033 e ss.
Chiaramemnte, quindi, deve essere indicato dove passa il tubo e come.